如何選電纜型號和截面
廣西北纜電纜有限公司為您答曉:看用什么類型的電線電纜,有裸導線、絕緣電線、耐熱電線、屏蔽電線、電力電線、控制電纜等。常用的像聚氯乙烯絕緣電線、聚氯乙烯絕緣軟線。電線電纜過載引發的火災并不少見,這也是多樣性的。比如短路、過載、漏電、接觸不良等因素。
通常把僅有絕緣層的導線稱為“電線”,不僅有絕緣層、還有護套層的稱為“電纜”。
常見電線電纜型號有:BV、BLV、BVR、RV、RVV、RVVP、RVS等等。
家庭裝修中配線選BV或BVR都可以,BV線比較硬,但是它的過載能力、耐氣候性比BVR要好的多。BVR相比BV線來說要軟、過流能力強、施工更方便,價格也要貴一些。
由于BV線是單股線和同截面積BVR相比,它的銅絲要粗,當溫度長期較高時不容易燒斷;BVR線的銅絲比較細,溫度較高時容易燒斷其中一兩根。只要電線電纜中有一兩根銅絲被燒斷,那么燒斷截面積減少,電阻更大,電線更容易被燒毀。
在實際應用中,由于BVR線比較軟,時間一長接頭容易松動;而BV線相對來說就好很多,所以在家裝中為了防止接頭松動都要采取“掛錫”工藝。
在工廠配電中一般采用VV電纜和YJV電纜比較多,其中VV電纜只能用于常溫環境下,而YJV可以用于溫度較高的車間,最高耐熱溫度可達90度。
控制電纜選RVV電纜,如果周圍有強磁場、電場那需要選用帶屏蔽層的電纜RVVP。消防系統一般選雙絞線RVS,雙絞線我們那也把它稱為“花線”。
電線電纜以材料劃分有銅芯線BV系列和鋁芯線BIV系列,常見的截面積從1.5mm~120mm不等。
根據負荷計算額定電流選擇電線電纜截面。以家庭為例,所用的電器有感性負載也有阻性負載。
假設家里的電器總功率為10KW,那么計算得到的最大電流I為56A。眾所周知,家里的電器也不可能同時工作,所以家里的總電源線可以用6平方毫米銅芯BV系列的電線電纜。